三菱PLC  FX3U-232ADP接收泄漏仪数据  泄漏仪测试完成后会发送一组数据出来可是PLC却无法接收到   泄漏仪是cosmo(科斯莫)LS-1863X  有没有人用过  指点下最好有案列程序分享下  实在是搞不定了
附件: LS-1863X.pdf (3597 K) 下载次数:126
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
枫落云端
施主,脚抬一下
级别: 略有小成

精华主题: 0
发帖数量: 341 个
工控威望: 465 点
下载积分: 1547 分
在线时间: 414(小时)
注册时间: 2017-10-10
最后登录: 2024-11-29
查看枫落云端的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-11-07 14:18
图片:
日资类企业上的生产线吧?估计汽车行业的!去年还就做过这个案例,一开始感觉好像好难,其实看了一下科斯莫的,也就是232串口输出。仪器上按照说明书调成 ID模式 输出,把接收的字符型数据再想办法转成浮点数。用串口接收指令完成,不过现场仪器由于与PLC离的有点远,又加了个串口转以太网的模块,变成以太网方式传送到PLC。
枫落云端
施主,脚抬一下
级别: 略有小成

精华主题: 0
发帖数量: 341 个
工控威望: 465 点
下载积分: 1547 分
在线时间: 414(小时)
注册时间: 2017-10-10
最后登录: 2024-11-29
查看枫落云端的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-11-07 14:20
搞不定可以找我合作