三菱PLC  FX3U-232ADP接收泄漏仪数据  泄漏仪测试完成后会发送一组数据出来可是PLC却无法接收到   泄漏仪是cosmo(科斯莫)LS-1863X  有没有人用过  指点下最好有案列程序分享下  实在是搞不定了
附件: LS-1863X.pdf (3597 K) 下载次数:126
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
honggun
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1581 个
工控威望: 7003 点
下载积分: 31999 分
在线时间: 910(小时)
注册时间: 2009-11-16
最后登录: 2024-11-29
查看honggun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-11-04 22:02
引用
引用第3楼tingfenghu于2018-11-04 18:42发表的  :
FX3U-232ADP,采用无协议通讯通信,
LS的泄漏仪属于自定协议,在不项目的报文之间需要插入空格,即H20,
你将发送的数据先转为ASCII,保存在连续的寄存器,
将ASCII HEX那一行 如D0存入H23,D1存入H30,
编号,17,18同样需要转ASCII存入,图片上没有。
.......