• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
生产技术李钢
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 406 个
工控威望: 11219 点
下载积分: 1602 分
在线时间: 241(小时)
注册时间: 2018-07-24
最后登录: 2024-11-17
查看生产技术李钢的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-11-04 10:11



                                    X10
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▎   ▎▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬(M10)
                                 双手启动(左)                                                                         双手启动(左)

                                    X11
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▎   ▎▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬(M11)
                                双手启动(右)                                                                         双手启动(右)

                  M10                          M11                           X15
▬▬▬▬▬▎ /  ▎▬▬▬▬▬▬▬▎ /  ▎▬▬▬▬▬▬▬▎    ▎ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬(M12)
               双手启动(左)  双手启动(右)  ▎             自动                                        双手启动条件                                          
                                                                     ▎                                                                  
                             M12                                 ▎
▬▬▬▬▬▬▬▬▎    ▎▬▬▬▬▬▬▬▬▬
                     双手启动条件

                   M10                            M11                          M12                   X16
▬▬▬▬▬▎     ▎▬▬▬▬▬▬▬▎     ▎▬▬▬▬▬▬▬▎    ▎▬▬▬▬▬▎ /   ▎▬▬▬▬▬▬▬(Y26)
              双手启动(左)           双手启动(右)  ▎      双手启动条件     停止                         启动输出
                                                                              ▎
                                 Y26                                      ▎
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▎    ▎▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
                              启动自锁




    以上,仅供参考。
不小心遇见你
自动项目、PLC、视觉、通讯等工控软件开发QQ3515716
级别: 工控侠客

精华主题: 3 篇
发帖数量: 2045 个
工控威望: 2962 点
下载积分: 25180 分
在线时间: 1434(小时)
注册时间: 2014-01-05
最后登录: 2024-11-16
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-11-04 10:18
安全的双启动不是这样的
要防止开关黏连
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(生产技术李钢) 真诚感谢!
  • 项目、视觉、通讯QQ3515716
    生产技术李钢
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 406 个
    工控威望: 11219 点
    下载积分: 1602 分
    在线时间: 241(小时)
    注册时间: 2018-07-24
    最后登录: 2024-11-17
    查看生产技术李钢的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-11-04 14:00
    将X16常闭接点串联在M12线圈前,是不是就能好一点了。
    tkggtdkjpl
    工欲善其事,必先利其器!
    级别: 网络英雄

    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 3444 个
    工控威望: 20980 点
    下载积分: 27501 分
    在线时间: 1760(小时)
    注册时间: 2010-01-03
    最后登录: 2024-11-17
    查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2018-11-04 16:17
    安全继电器了解一下。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(生产技术李钢) 真诚感谢!
  • 自动化单机,生产线,项目编程调试!
    生产技术李钢
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 406 个
    工控威望: 11219 点
    下载积分: 1602 分
    在线时间: 241(小时)
    注册时间: 2018-07-24
    最后登录: 2024-11-17
    查看生产技术李钢的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-11-04 18:15
    明白了,双手启动程序确实有安全隐患,在PLC外部配线中采用安全继电器可以有效防止如按钮触点粘连、接触器触点粘连带来的安全隐患。在此多谢指正。
    yerong
    级别: 工控侠客
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1881 个
    工控威望: 2031 点
    下载积分: 11024 分
    在线时间: 804(小时)
    注册时间: 2007-08-28
    最后登录: 2024-11-17
    查看yerong的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-11-05 08:26
    最好设置两个触点在0.5~1秒内都 ON 此信号有效
    这样可以避免操作人员违规操作 将双手启动变成单手启动
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(生产技术李钢) 真诚感谢!
    beau123
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 182 个
    工控威望: 246 点
    下载积分: 952 分
    在线时间: 101(小时)
    注册时间: 2018-03-28
    最后登录: 2024-10-07
    查看beau123的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-11-05 13:08
    图片:
    看图标准的双手启动
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(xqy123) 热心助人!
  • 下载积分:+1(有丶不同) 感谢分享!
  • 下载积分:+1(生产技术李钢) 真诚感谢!
    老兔子
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 665 个
    工控威望: 806 点
    下载积分: 6695 分
    在线时间: 504(小时)
    注册时间: 2008-06-27
    最后登录: 2024-11-17
    查看老兔子的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2018-11-05 20:22
    我不明白你们为什么不将两个按钮(X1、X2)串联在一起,使它们同时闭合后才能触发Y0呢?

    这种方法与接触器(逻辑)控制电路的方法是一样的啊!

    既简单,又可靠,干嘛弄得那么复杂呢?

    如果怕触点粘连,可通过继电器转换一下也可以解决。


    [ 此帖被老兔子在2018-11-05 20:37重新编辑 ]
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(生产技术李钢) 真诚感谢!
    zht1994612
    承接三菱PLC编程,非标设备制图
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 54 个
    工控威望: 273 点
    下载积分: 2023 分
    在线时间: 37(小时)
    注册时间: 2012-10-12
    最后登录: 2023-01-10
    查看zht1994612的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2018-11-06 11:15
    引用
    引用第7楼老兔子于2018-11-05 20:22发表的  :
    我不明白你们为什么不将两个按钮(X1、X2)串联在一起,使它们同时闭合后才能触发Y0呢?

    这种方法与接触器(逻辑)控制电路的方法是一样的啊!

    既简单,又可靠,干嘛弄得那么复杂呢?
    .......

    程序内部就解决了,为啥非得要去加一个继电器呢!不多余么
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(生产技术李钢) 真诚感谢!
  • 承接三菱PLC编程,非标设备制图 电话/微信18938931477
    生产技术李钢
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 406 个
    工控威望: 11219 点
    下载积分: 1602 分
    在线时间: 241(小时)
    注册时间: 2018-07-24
    最后登录: 2024-11-17
    查看生产技术李钢的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2018-11-06 13:00
    谢谢各位参与,以后工作中遇到好的方案还会提供给大家。
    zl128828
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 352 个
    工控威望: 445 点
    下载积分: 1185 分
    在线时间: 203(小时)
    注册时间: 2018-02-01
    最后登录: 2024-11-16
    查看zl128828的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2018-11-06 14:41
    加延时就好了
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(生产技术李钢) 真诚感谢!
    老兔子
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 665 个
    工控威望: 806 点
    下载积分: 6695 分
    在线时间: 504(小时)
    注册时间: 2008-06-27
    最后登录: 2024-11-17
    查看老兔子的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2018-11-06 20:27
    引用
    引用第8楼zht1994612于2018-11-06 11:15发表的  :

    程序内部就解决了,为啥非得要去加一个继电器呢!不多余么


    因为一般冲床的离合器线圈的工作电流[或者可能因某些原因造成局部(匝间)短路],有可能会超过PLC输出点允许通过的电流,就会出现前面(1楼)有朋友所说的触点粘连可能,加一个继电器隔离可以防止PLC输出点触点粘连的可能。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(生产技术李钢) 真诚感谢!
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    • Pages: 1/3     Go