是通过称重仪表输出模拟量连接,还是有别的方法,请高手指教
分享
lvpretend
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1264 个
工控威望:
1434 点
下载积分:
3697 分
在线时间: 324(小时)
注册时间:
2015-07-20
最后登录:
2024-11-29
查看lvpretend的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-11-04 15:36
全看
|
小
中
大
看用途,精度,成本,综合考虑。
精度最高的是 称重传感器-----称重专用仪表-----通信到PLC。称重专用仪表和传感器决定精度。
精度最差的是 称重传感器-----称重变送器------模拟到PLC,PLC需要有模拟量模块。
成本最低的是 称重传感器-----称重数字变送器------MODBUS通信到PLC。PLC不需要模拟模块,但需要靠谱的称重数字变送器。