楼主  发表于: 2018-10-30 18:16
用的QD75控制步进马达,无零点信号,只有一个原点sensor
采用计数器2方式回原点,分3种情况,例如设定向左回原点

1 停在原点感应器右边,这种情况就按设定的方式回原点,没疑问
2 停在原点感应器上,也跟上面一样,会先向右移动,走出sensor范围后再向左回原点
3 停在原点感应器左边,这种情况目前比较纠结,目前想的办法是:回原点前检测当前位置,比如停在原点左侧时当前位置脉冲数<0,那可以自己写程序,先让他向右经过原点,再启用回原点
   关键就怕断电以后,人为手动移动过马达,再上电时读取的位置就错了,这样的话再按上面的方式回原点就有问题

请教各位,该怎么解决这个问题?
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1460 个
工控威望: 4682 点
下载积分: 14955 分
在线时间: 429(小时)
注册时间: 2015-05-19
最后登录: 2024-11-14
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-30 19:24
用左右极限做原点重试功能,再者就是回零前向原点相反的方向移动一段距离再归零