大家好 ,现有一台包装机,fx3u plc控制伺服电机作为移载,在移动过程中喷胶,程序就是以伺服当前位置的d8340和设定的喷胶开始位置和喷胶结束位置来控制喷胶电磁阀,大于开始位置小于结束位置输出电磁阀。但是现在是喷胶位置不固定,有百分之10的概率会喷错。后来在在比较程序那用了ref指令来立即刷新输出,没改善。有没有好的建议
分享
zqszk123
集百家之所长,融百家之所思,扬百家之所名!
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
246 个
工控威望:
1067 点
下载积分:
585 分
在线时间: 123(小时)
注册时间:
2018-06-19
最后登录:
2023-04-03
查看zqszk123的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-10-31 12:04
全看
|
小
中
大
喷胶要用高速的阀,压力要控制很好!fx3u plc控制是开环控制,你的值是伺服发出脉冲的值,而不是实际伺服的值,在运动中伺服滞后是不可靠的,需要把伺服的的实际值接回来才可以,或外接编码器控制