用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
包装机 喷胶控制问题
上一主题
下一主题
mbtglzz
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
5 个
工控威望:
93 点
下载积分:
863 分
在线时间: 141(小时)
注册时间:
2018-01-20
最后登录:
2024-10-15
查看mbtglzz的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-10-29 20:26
全看
|
小
中
大
大家好 ,现有一台包装机,fx3u plc控制伺服电机作为移载,在移动过程中喷胶,程序就是以伺服当前位置的d8340和设定的喷胶开始位置和喷胶结束位置来控制喷胶电磁阀,大于开始位置小于结束位置输出电磁阀。但是现在是喷胶位置不固定,有百分之10的概率会喷错。后来在在比较程序那用了ref指令来立即刷新输出,没改善。有没有好的建议
分享
yrnbb2
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
9 个
工控威望:
104 点
下载积分:
611 分
在线时间: 18(小时)
注册时间:
2017-12-08
最后登录:
2018-11-27
查看yrnbb2的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-10-31 21:59
全看
|
小
中
大
我曾经分别用D8340和可编程凸轮开关做过喷码控制,出错的概率很大,并且错得非常不靠谱,我想最终可能还是运算速度和电机滞后的问题。喷胶阀一定要好阀,胶一定要好胶,气一定要足。枪一定要好。直接以伺服启动信号为喷胶起点,时间控制距离,我现在是这样做的,胶枪运动速度在10m/s左右,每次喷胶9ms,误差都不会过1mm。如果你的机构是在离胶枪运动起始点很远的地方开始喷胶,我觉得还是装个接近开关比好好,如果允许安装的话。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(heidelberg5) 好贴好贴!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
包装机 喷胶控制问题
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问