请教各位大侠大神,增量型的,带丝杆的,怎么只用一个限位开关回原点,正常用都是需要三个,但是今天看到别人只用到了一个,求思路。
rw觉醒ai
善于走自己的路,才可能走别人没走过的路
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 83 个
工控威望: 528 点
下载积分: 5864 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 2018-05-07
最后登录: 2024-11-09
查看rw觉醒ai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-28 09:30
单向回原点,原点传感器安装靠近原点侧的机械限位,就不怕停在原点外面。设定软限位