mistyke
打工仔
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 143 个
工控威望: 1066 点
下载积分: 6021 分
在线时间: 355(小时)
注册时间: 2018-01-02
最后登录: 2024-12-19
查看mistyke的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-10-26 13:14
请教各位大侠大神,增量型的,带丝杆的,怎么只用一个限位开关回原点,正常用都是需要三个,但是今天看到别人只用到了一个,求思路。
汪传福
苦逼的工控人!非标机械设计开发!!电话13689531809
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 626 个
工控威望: 2514 点
下载积分: 704 分
在线时间: 168(小时)
注册时间: 2017-03-24
最后登录: 2024-01-13
查看汪传福的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-26 13:47
还以用不带刹车的,伺服马达呀,停在外面时,关掉电源,用手推一下,再回原点
引用
引用第1楼Q02UCPU于2018-10-26 13:17发表的  :
我看别人也只用了一个

大概是 ZRN D* D* X* Y*

假如伺服回原点前停在原点外面怎么办?