beau123
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 182 个
工控威望: 246 点
下载积分: 952 分
在线时间: 101(小时)
注册时间: 2018-03-28
最后登录: 2024-11-20
查看beau123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-10-24 09:49
图片:
设备程序写好之后调试时,Y0,Y1,Y2,对应的三个步进电机不转动,,而用后面的用模块FX3U-1PG控制的正常,,,,
把FX3U-1PG的发脉冲的线各接到代替Y0,Y1,Y2,的三个步进控制器上,电机旋转正常,,,
同样的程序更换PLC后,,Y0,Y1,Y2,对应的三个电机正常旋转,,,,
难道三个端口都坏了,,,这种概率不太大吧,,,请教各位大神指点一下
我看到你了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 375 个
工控威望: 619 点
下载积分: 491 分
在线时间: 156(小时)
注册时间: 2018-05-02
最后登录: 2024-09-12
查看我看到你了的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-25 16:58
你把Y1,2,3脉冲输出这几个点接回去PLC的X0,1,2几个支持高速计数器的点上,然后用高速计数器指令看一下输出量和输入量一不一样不就知道点有没坏了