beau123
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 182 个
工控威望: 246 点
下载积分: 952 分
在线时间: 101(小时)
注册时间: 2018-03-28
最后登录: 2024-11-20
查看beau123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-10-24 09:49
图片:
设备程序写好之后调试时,Y0,Y1,Y2,对应的三个步进电机不转动,,而用后面的用模块FX3U-1PG控制的正常,,,,
把FX3U-1PG的发脉冲的线各接到代替Y0,Y1,Y2,的三个步进控制器上,电机旋转正常,,,
同样的程序更换PLC后,,Y0,Y1,Y2,对应的三个电机正常旋转,,,,
难道三个端口都坏了,,,这种概率不太大吧,,,请教各位大神指点一下
zhangqi_1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 342 个
工控威望: 493 点
下载积分: 4015 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2013-03-22
最后登录: 2024-11-27
查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-27 18:39
硬件接线要正确,Y0-Y2是NPN型集电极开路输出。需要与步进电机驱动器脉冲输入端(有的是标注是P+和P-),直流电源构成回路。电流方向是从Y0-Y2端流入,COM0端流出。另外,步进电机驱动器的使能输入端(有的是标注EN+和EN-,有的是标注MF+和MF-)得悬空。判断Y0-Y2端是否损坏,方法是使编程使它们得电输出,然后用万用表二极管档测量Y0-Y2端与COM0端的正向电压,正常时应约等于0.5-0.7V。显示1,表示断路损坏,显示0表示击穿损坏。