用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
FX3U系列Y0,Y1,Y2突然不能发脉冲
上一主题
下一主题
beau123
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
182 个
工控威望:
246 点
下载积分:
952 分
在线时间: 101(小时)
注册时间:
2018-03-28
最后登录:
2024-11-20
查看beau123的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-10-24 09:49
全看
|
小
中
大
图片:
设备程序写好之后调试时,Y0,Y1,Y2,对应的三个步进电机不转动,,而用后面的用模块FX3U-1PG控制的正常,,,,
把FX3U-1PG的发脉冲的线各接到代替Y0,Y1,Y2,的三个步进控制器上,电机旋转正常,,,
同样的程序更换PLC后,,Y0,Y1,Y2,对应的三个电机正常旋转,,,,
难道三个端口都坏了,,,这种概率不太大吧,,,请教各位大神指点一下
分享
zhangqi_1234
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
342 个
工控威望:
493 点
下载积分:
4015 分
在线时间: 250(小时)
注册时间:
2013-03-22
最后登录:
2024-11-27
查看zhangqi_1234的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-10-27 18:39
全看
|
小
中
大
硬件接线要正确,Y0-Y2是NPN型集电极开路输出。需要与步进电机驱动器脉冲输入端(有的是标注是P+和P-),直流电源构成回路。电流方向是从Y0-Y2端流入,COM0端流出。另外,步进电机驱动器的使能输入端(有的是标注EN+和EN-,有的是标注MF+和MF-)得悬空。判断Y0-Y2端是否损坏,方法是使编程使它们得电输出,然后用万用表二极管档测量Y0-Y2端与COM0端的正向电压,正常时应约等于0.5-0.7V。显示1,表示断路损坏,显示0表示击穿损坏。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
FX3U系列Y0,Y1,Y2突然不能发脉冲
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问