楼主  发表于: 2018-10-20 12:36
收购了一个3A模块,打算练练手,于是有3A输入了一个(D0)250让他输出20毫安,结果是测量输出有20.5毫安,于是调整增益,把250输出对应了,20毫安!在把D0输入0让他输出4毫安,结果测量0对应的是4.5毫安,再调整偏置,把0对应了4毫安!
然后我在把250输入D0,发现现在输出只有19.5毫安了,结果就是这0.5毫安的差距,请问下为什么调整增益以后,连偏置也不对了呢,还是说就是这样子的!
我看资料,认为增益就是250对应20毫安!
偏置就是0对应的4毫安!
还是说我理解错了!
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1003 个
工控威望: 2681 点
下载积分: 22481 分
在线时间: 275(小时)
注册时间: 2013-03-30
最后登录: 2024-11-26
查看工控剑侠666的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-20 15:23
看书
    
工控人加油
天天天蓝
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 115 点
下载积分: 717 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2016-12-26
最后登录: 2023-03-11
查看天天天蓝的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-10-20 19:51
额,本人打算用这个3A来练习一下空压机程序,大家有没有好的程序给参考一下,现在就是这个恒压我想不好要怎么去弄。打算是用3A输出的0-10V控制变频器。