关于接线,其他问题都搞清了,还剩两点
1:步进驱动器没有零点信号,QD75P4回原点需要用到Z相信号,这该怎么办?
2:我现在控制的马达只有一个原点,也就是dog点,可QD75回远点要用到上下极限信号,这该该怎么处理?
由于买的模块还没到,也没法接线测试,还望大神不吝赐教,感谢。
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1460 个
工控威望: 4682 点
下载积分: 14955 分
在线时间: 429(小时)
注册时间: 2015-05-19
最后登录: 2024-11-14
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-17 19:56
如果你当前点是原点,且在DOG信号范围,归零会报错的,如果不再DOG范围里,你就来个用原点重试功能