楼主  发表于: 2018-09-30 12:39
刚接触欧姆龙PLC。有个问题想请教各位大神,欧姆龙PLC有一条ORG指令,查看手册有两个功能,一个是原点搜索,一个是原点复位。那编写定位控制程序的时候,是先用ORG指令的搜索功能找到原点,然后再用ORG指令的原点复位功能进行复位,还是只用一次ORG指令只进行复位,不用原点搜索功能。
心碎了无痕
人不疯很难成功
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 282 个
工控威望: 514 点
下载积分: 82518 分
在线时间: 673(小时)
注册时间: 2009-04-09
最后登录: 2024-11-26
查看心碎了无痕的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-11-10 16:35
我刚学,我的理解原点搜索是开机上电时找原点,原点复位是在工作时要求回到原点,搜索要好几步才可以找到原点,而复位是直接回到原点