楼主  发表于: 2018-09-30 12:39
刚接触欧姆龙PLC。有个问题想请教各位大神,欧姆龙PLC有一条ORG指令,查看手册有两个功能,一个是原点搜索,一个是原点复位。那编写定位控制程序的时候,是先用ORG指令的搜索功能找到原点,然后再用ORG指令的原点复位功能进行复位,还是只用一次ORG指令只进行复位,不用原点搜索功能。
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1031 个
工控威望: 1854 点
下载积分: 275 分
在线时间: 1137(小时)
注册时间: 2017-02-09
最后登录: 2025-01-24
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-11-15 11:19
定位回原点直接使用原点搜索,不要使用什么原点复位
原点搜索你可以加近点传感器,也可以不加,所以也不需要什么两段程序,执行回原点是根据你设置的参数来的