yydyyzsw
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 70 个
工控威望: 258 点
下载积分: 592 分
在线时间: 135(小时)
注册时间: 2008-08-05
最后登录: 2024-10-22
查看yydyyzsw的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-09-28 21:05
请教一下各位大师,我有套系统是用的cclink网络,其中末端有一个触摸屏偶尔会有通讯不上现象,距离也不远,设备正常时一点问题都没有,但是一个月总有几次出现问题,触摸屏和cclink通讯模块也更换过全新试过,问题还是存在,不知道问题出在哪里,哪些原因会导致此情况发生?我试过中间加rpt中继,波特率设置好,线接好,后面的远程模块反而也通讯不上,头大了
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8220 个
工控威望: 10349 点
下载积分: 21040 分
在线时间: 3010(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-20
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-28 22:02
一般cclink走线尽量远离动力线,屏蔽层要接好,终端电阻接好,接地接好,就没什么啦。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。