yydyyzsw
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 70 个
工控威望: 258 点
下载积分: 592 分
在线时间: 135(小时)
注册时间: 2008-08-05
最后登录: 2024-10-22
查看yydyyzsw的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-09-28 21:05
请教一下各位大师,我有套系统是用的cclink网络,其中末端有一个触摸屏偶尔会有通讯不上现象,距离也不远,设备正常时一点问题都没有,但是一个月总有几次出现问题,触摸屏和cclink通讯模块也更换过全新试过,问题还是存在,不知道问题出在哪里,哪些原因会导致此情况发生?我试过中间加rpt中继,波特率设置好,线接好,后面的远程模块反而也通讯不上,头大了
湛蓝小尔
工控交流 Q703935819
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 349 个
工控威望: 642 点
下载积分: 2101 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2014-03-03
最后登录: 2024-07-10
查看湛蓝小尔的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-30 10:25
勉强自救。干扰这个东西,一般不出现,一出现,特别麻烦。先加加小磁环试试。
终端电阻什么的,我加过,差点被西门子骗了。没用
专心搞钱
Q群943838323   博图
Q群703935819   昆仑通态