使用S7-200与丹佛斯FC51变频通信成功,没连接电机。设定频率(3-10的%比)为10000,
当3-03设定为60Hz 启动变频,运行频率为92.07Hz
当3-03设定为50Hz 启动变频,运行频率为76.76Hz
当3-03设定为40Hz 启动变频,运行频率为57.38Hz
请问这个频率是如何得来的?
百度说是(MAN-MIN)X百分比/10000
我设的MIN 3-02 为0
MAN 3-03
3-14 =0
3-15 =0
3-16 =0
3-17 =0
3-18 =0
我还要设定哪些参数,才能得到想要的频率?例如3-03设定50Hz,      3-10给定50%就得到25Hz。