楼主  发表于: 2018-09-26 18:21
台达DVP-10sxPLC能用自带的RS-485口上传和下载程序吗?用了一条usb转RS-485的电缆连接,死活都连不上。。。
moder7364
缘起我在人群中看见你,缘散我看见你在人群中。
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 189 个
工控威望: 8052 点
下载积分: 34773 分
在线时间: 1065(小时)
注册时间: 2013-08-31
最后登录: 2024-11-17
查看moder7364的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-03 10:37
IFD6500 RS-485/USB 转换装置,不需外接电源,不需任何设定,即可支持不同的传输速率从75 到115.2 kbps,并可自动切换数据流方向。通过 USB 接口有随插即用和热插拔的方便性,提供和 RS-485 装置的沟通接口,体积小且方便使用,RS485 采用 RJ-45 网络线接口,使用者能更便利的接线。
适用机种:台达电子 IABU 全系列产品