吴晓亮420922
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 91 个
工控威望: 215 点
下载积分: 917 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2015-11-19
最后登录: 2024-10-30
查看吴晓亮420922的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-09-22 16:41
图片:
设备上带的西门子S7-1200的PLC,连接西门子SIMANTIC HMI, 连续正常运行了好几天,然后中午吃饭断电了,吃完饭回来就显示不出数字了。然后我把触摸屏拆下来,重现用一根网线把触摸屏和PLC连接起来(网线确保是正常的,平常编程用的);然后重启电源好几次,还是解决不了。
王玉兵
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 1300 点
下载积分: 16379 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2018-01-17
最后登录: 2024-10-27
查看王玉兵的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-23 15:39
通讯出问题了