wanzhen2006
做工控人.不停学习.分享.交流.
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 258 个
工控威望: 1784 点
下载积分: 2424 分
在线时间: 602(小时)
注册时间: 2012-03-01
最后登录: 2024-11-26
查看wanzhen2006的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-09-17 17:02
西门子S7-1200能否扩展3个DP网络?是否可行??




还有个大胆的想法如下???



扩展3个RS485主站模块,能否实现3路总线?

西门子通信有没有强大到这种变态地步。。。
[ 此帖被wanzhen2006在2018-09-17 17:07重新编辑 ]
做工控人.不停学习.分享.交流.
wayu
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 408 个
工控威望: 1445 点
下载积分: 84931 分
在线时间: 473(小时)
注册时间: 2008-08-01
最后登录: 2024-11-26
查看wayu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-18 20:39
扩展3个RS485主站模块一点问题没有,
最多可以4路RS485。