用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
压力误差怎样修正?
上一主题
下一主题
zengchangbao
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
15 个
工控威望:
113 点
下载积分:
524 分
在线时间: 13(小时)
注册时间:
2010-05-30
最后登录:
2024-06-14
查看zengchangbao的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-09-11 18:57
全看
|
小
中
大
块是FX3U-4AD-ADP 电流输入特性是4-20ma对应数字量0-1600 压力变送器是4-20ma 0-40Mpa 用SCL指令使其匹配后误差太多,实际压力1MPA对应数字量22;请教各位老师应该怎样修正?
分享
小侯
小侯
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
482 个
工控威望:
2612 点
下载积分:
8093 分
在线时间: 507(小时)
注册时间:
2008-10-17
最后登录:
2024-11-15
查看小侯的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-09-17 16:44
全看
|
小
中
大
照你敘述的來推算
1Mpa應該是40才對
若是1Mpa是22
那麼滿刻度40Mpa也才880
這樣不是感測器有問題就是你用來量測實際值的儀表有問題
若你的感測器有非線性的狀態
而用SCL可以考慮多點成曲線
不一定要用兩點一線
例如
1MPA=22
2MPA=53
3MPA=120
一直到40MPA
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
压力误差怎样修正?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问