zengchangbao
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 113 点
下载积分: 524 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2010-05-30
最后登录: 2024-06-14
查看zengchangbao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-09-11 18:57
块是FX3U-4AD-ADP 电流输入特性是4-20ma对应数字量0-1600     压力变送器是4-20ma 0-40Mpa    用SCL指令使其匹配后误差太多,实际压力1MPA对应数字量22;请教各位老师应该怎样修正?
小侯
小侯
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 482 个
工控威望: 2612 点
下载积分: 8093 分
在线时间: 507(小时)
注册时间: 2008-10-17
最后登录: 2024-11-15
查看小侯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-17 16:44
照你敘述的來推算
1Mpa應該是40才對
若是1Mpa是22
那麼滿刻度40Mpa也才880
這樣不是感測器有問題就是你用來量測實際值的儀表有問題

若你的感測器有非線性的狀態
而用SCL可以考慮多點成曲線
不一定要用兩點一線
例如
1MPA=22
2MPA=53
3MPA=120
一直到40MPA