zengchangbao
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 113 点
下载积分: 524 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2010-05-30
最后登录: 2024-06-14
查看zengchangbao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-09-11 18:57
块是FX3U-4AD-ADP 电流输入特性是4-20ma对应数字量0-1600     压力变送器是4-20ma 0-40Mpa    用SCL指令使其匹配后误差太多,实际压力1MPA对应数字量22;请教各位老师应该怎样修正?
ricinlhx
青岛拓能自动化 15908921588 &
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 262 个
工控威望: 469 点
下载积分: 13968 分
在线时间: 411(小时)
注册时间: 2008-09-25
最后登录: 2024-12-20
查看ricinlhx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-11 20:42
RTR 做个工式就可以修正
青岛拓能自动化 15908921588  QQ:410295596 愿与从事染色、印花的朋友握手。
ricinlhx
青岛拓能自动化 15908921588 &
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 262 个
工控威望: 469 点
下载积分: 13968 分
在线时间: 411(小时)
注册时间: 2008-09-25
最后登录: 2024-12-20
查看ricinlhx的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-09-18 20:21
图片:
做个这样的功能块就可以解决线性的误差问题
青岛拓能自动化 15908921588  QQ:410295596 愿与从事染色、印花的朋友握手。