压力误差怎样修正?
上一主题
下一主题
zengchangbao
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
15 个
工控威望:
113 点
下载积分:
524 分
在线时间: 13(小时)
注册时间:
2010-05-30
最后登录:
2024-06-14
查看zengchangbao的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-09-11 18:57
全看
|
小
中
大
块是FX3U-4AD-ADP 电流输入特性是4-20ma对应数字量0-1600 压力变送器是4-20ma 0-40Mpa 用SCL指令使其匹配后误差太多,实际压力1MPA对应数字量22;请教各位老师应该怎样修正?
分享
suegu2
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
319 个
工控威望:
584 点
下载积分:
6619 分
在线时间: 274(小时)
注册时间:
2012-09-22
最后登录:
2024-11-15
查看suegu2的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-09-12 08:27
全看
|
小
中
大
SCL有误差是因为它小数处理是四舍五入的,你把输入输出的值放大十倍再匹配试试,要么就自己写个公式转换。