zengchangbao
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 113 点
下载积分: 524 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2010-05-30
最后登录: 2024-06-14
查看zengchangbao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-09-11 18:57
块是FX3U-4AD-ADP 电流输入特性是4-20ma对应数字量0-1600     压力变送器是4-20ma 0-40Mpa    用SCL指令使其匹配后误差太多,实际压力1MPA对应数字量22;请教各位老师应该怎样修正?
eledesigner
懂一点点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1785 个
工控威望: 2039 点
下载积分: 2655 分
在线时间: 2203(小时)
注册时间: 2009-08-21
最后登录: 2024-11-15
查看eledesigner的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-19 10:16
传感器不准,你怪谁啊