三菱的q系plc 接了Q64ad 模拟量的输入,数值输入,采集电压为0-10v。但是我输入电压为0时,采集的数值会突变,有时候时0,有时候时65536,一直在跳变,怎么解决,求助。
119119771
QQ、微信:119119771
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 141 个
工控威望: 2076 点
下载积分: 338 分
在线时间: 183(小时)
注册时间: 2013-12-01
最后登录: 2024-11-18
查看119119771的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-11 11:02
65536值是负值吧
你做个区间值就可以,0-10V对应0-4000就行了。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(新人来袭) 区间值怎么做 求详细操作
    119119771
    QQ、微信:119119771
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 141 个
    工控威望: 2076 点
    下载积分: 338 分
    在线时间: 183(小时)
    注册时间: 2013-12-01
    最后登录: 2024-11-18
    查看119119771的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-09-11 13:27
    LIMIT指令