楼主  发表于: 2018-09-09 08:12
安川饲服数次烧坏方向数入端电阻(饲服内部的贴片不是外接的电阻)。串接电阻是2000欧的。/串接电阻小了吗?plc是西门子200.plc到饲服连接线缆一米左右。
受不了了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 597 个
工控威望: 725 点
下载积分: 1669 分
在线时间: 396(小时)
注册时间: 2015-06-17
最后登录: 2024-10-11
查看受不了了的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-11 09:59
我们安川伺服一直24V串2K电阻的,1/4瓦的,12V串680或1K也没事。我遇到好几个电工安川不串电阻,神了,我们一旦不串电阻两天就铁定出问题。是你信号其他接线有问题吧