安川饲服数次烧坏方向数入端电阻(饲服内部的贴片不是外接的电阻)。串接电阻是2000欧的。/串接电阻小了吗?plc是西门子200.plc到饲服连接线缆一米左右。
分享
eledesigner
懂一点点
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1816 个
工控威望:
2078 点
下载积分:
2706 分
在线时间: 2238(小时)
注册时间:
2009-08-21
最后登录:
2025-01-03
查看eledesigner的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-09-09 08:23
全看
|
小
中
大
2k是够了啊