dushengkun
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 63 个
工控威望: 125 点
下载积分: 1035 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2018-01-19
最后登录: 2022-10-04
查看dushengkun的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-09-07 19:53
扫码枪RS232与三菱PLC通讯通过无协议通讯,RS指令通讯

可以触发扫码枪扫码,扫码枪已经扫到条码了,但是PLC的寄存器却没有读到内容

D8129已经赋值K100有足够的时间,但是每次都M8129通讯超时触发M8123接通结束指令

求大神指点迷津!!!

附件: 扫码枪测试.rar (159 K) 下载次数:55
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
dushengkun
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 63 个
工控威望: 125 点
下载积分: 1035 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2018-01-19
最后登录: 2022-10-04
查看dushengkun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-07 19:54
图片:
扫码枪通讯格式要求
dushengkun
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 63 个
工控威望: 125 点
下载积分: 1035 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2018-01-19
最后登录: 2022-10-04
查看dushengkun的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-09-08 08:03
但是没读到信息
dushengkun
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 63 个
工控威望: 125 点
下载积分: 1035 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2018-01-19
最后登录: 2022-10-04
查看dushengkun的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-09-08 16:27
我重新整理程序再尝试
引用
引用第7楼beau123于2018-09-08 14:18发表的  :
写的好乱,,,这么简单的串口通讯,,收信息是最简单的
dushengkun
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 63 个
工控威望: 125 点
下载积分: 1035 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2018-01-19
最后登录: 2022-10-04
查看dushengkun的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-09-08 16:30
这个问题我也发现了,修改后也不行,我重新写过程序再尝试一下,谢谢指点!
引用
引用第6楼znz43于2018-09-08 11:23发表的  :
发送给扫描枪的4字符中已包含回车符,再加报尾(D8125)又是回车符,是否重复?
会不会扫描枪接收到第二个回车符把送数据指令撤消了,没有扫描枪手册不清楚是否正确,仅供参考。
dushengkun
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 63 个
工控威望: 125 点
下载积分: 1035 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2018-01-19
最后登录: 2022-10-04
查看dushengkun的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-09-11 13:40
用的就是串口通讯BD232,问题已经解决了
引用
引用第12楼beau123于2018-09-11 11:06发表的  :
非常不解,为什么不用串口调试,看看收到的是什么不就一目了然了吗