在我们平常写程序的时候,碰到伺服限位和按急停,这个时候要不要断开使能呢?看看大家是怎么做的,
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_  贴合
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 769 个
工控威望: 987 点
下载积分: 13526 分
在线时间: 484(小时)
注册时间: 2011-09-20
最后登录: 2024-11-13
查看uu.liu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-06 10:54
每个公司不一样,以前我们公司是有EMO和EMS,后者是伺服停止,前者是伺服断使能,要是追求安全,肯定是断使能或者断电,要是急停经常被按下,伺服停止就行了,具体还得看公司和客户