大家好
我现在有一个西门子1200PLC,直接用网线连接电脑与PLC可以下载程序,但是经过交换机后就不行了,ping都ping不通,担心是网线问题,去市场上专门买的网线还是不行
拿着同样的交换机,同样的网线,同样的网口插口,用在另一台1200PLC上就行,PLC的型号是一样的
怀疑是CPU的问题,换了一个新的CPU,结果是一样的
所以现在还是找不到头绪,求各位大神帮帮忙,跪谢
PLC 的配置是:CPU 1个DI模块 1个DO模块
分享
michael.guan
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
196 个
工控威望:
347 点
下载积分:
593 分
在线时间: 69(小时)
注册时间:
2018-03-23
最后登录:
2024-07-21
查看michael.guan的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-09-05 09:52
全看
|
小
中
大
1. PLC的IP网段,确认是否和电脑的网段在同一个网段;
2. 网线,目前市场上的网线多数是一对一的网线,建议使用交叉网线,即1--3,2--6;
3. 确认交换机的网口,一般便宜的交换机网口里面只有4个针脚,即1、2、3、6,这样就导致交换机只起到了普通HUB的作用;
4. 目前市面上有越来越多的POE功能的交换机,其实就是支持网口供电功能的交换机,但是如果是廉价的带有POE功能的交换机,很有可能会导致网口输出电压不稳定,导致击穿设备网口的现象。