手上有20个S7-1200PLC,每个PLC和12个西门子变频器走的通讯控制,现在想用一台1500把这20个S7-1200连起来,方便采集数据,求高手指点!
jiaxinofnh
南海佳信
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 230 点
下载积分: 457 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2008-05-25
最后登录: 2024-08-21
查看jiaxinofnh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-28 21:42
用S7通信,Modbus TCP都可以实现