z7001
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 211 个
工控威望: 370 点
下载积分: 677 分
在线时间: 1753(小时)
注册时间: 2008-11-14
最后登录: 2021-07-27
查看z7001的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-08-27 13:05
请教下SMART中的运动控制怎么复位当前脉冲值C-POS
[ 此帖被z7001在2018-08-27 14:21重新编辑 ]
编程改造-电话13826569275
安川电机
安川MPE720程序解密,上传解密.
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 286 个
工控威望: 887 点
下载积分: 1648 分
在线时间: 102(小时)
注册时间: 2018-07-26
最后登录: 2024-11-27
查看安川电机的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-27 14:15
home
永恒14
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 324 个
工控威望: 451 点
下载积分: 13981 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2014-12-17
最后登录: 2023-04-09
查看永恒14的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-09-10 17:24
图片:
可以使用运动指令AXIS0_LDPOS,可在任意位置设置为0
爱家爱china
爱家爱china
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 507 个
工控威望: 882 点
下载积分: 1374 分
在线时间: 245(小时)
注册时间: 2009-09-07
最后登录: 2024-06-17
查看爱家爱china的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-09-10 19:40
注意 LDPOS指令必须在伺服停止的时候执行 不然会报错
朋友多了路好走!!!