公司有一台设备,用三菱Q的脉冲定位模块控制的安川SGDM.。回原点,运行都没有问题。大概跑半小时后,马达的送料到位点就偏了7.8个毫米。
  1,已经用其他的方法确定了机械结构没有问题
  2,触摸屏上显示的马达到位位置数据是ok的
  3,回一次原点后,位置对了,跑一段时间后位置又飘了
  4,偏移的方向都是往一个方向
  5,设备有点老了,2002年的设备,不过性能很正常。出现此故障有半年了

    在此求助大神,小弟谢过先!
leo.xue
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 158 个
工控威望: 262 点
下载积分: 3437 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2018-01-26
最后登录: 2025-01-23
查看leo.xue的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-24 12:54
跑一段时间回一次原点。这是没办法的办法!
楼主留言:
是啊,但是影响产量啊
leo.xue
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 158 个
工控威望: 262 点
下载积分: 3437 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2018-01-26
最后登录: 2025-01-23
查看leo.xue的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-08-27 09:24
说一说怎么解决的