公司有一台设备,用三菱Q的脉冲定位模块控制的安川SGDM.。回原点,运行都没有问题。大概跑半小时后,马达的送料到位点就偏了7.8个毫米。
1,已经用其他的方法确定了机械结构没有问题
2,触摸屏上显示的马达到位位置数据是ok的
3,回一次原点后,位置对了,跑一段时间后位置又飘了
4,偏移的方向都是往一个方向
5,设备有点老了,2002年的设备,不过性能很正常。出现此故障有半年了
在此求助大神,小弟谢过先!
分享
15966880271
人到中年,累弯腰
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
32 个
工控威望:
1376 点
下载积分:
333 分
在线时间: 59(小时)
注册时间:
2017-07-21
最后登录:
2020-03-17
查看15966880271的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-08-24 13:07
全看
|
小
中
大
监控下是不是齿轮比不对,引起丢脉冲了,我遇到过这种问题,丢固定位置
楼主留言:
电子齿轮比是9 ,没变过