楼主  发表于: 2018-08-24 08:14
公司有一台设备,用三菱Q的脉冲定位模块控制的安川SGDM.。回原点,运行都没有问题。大概跑半小时后,马达的送料到位点就偏了7.8个毫米。
  1,已经用其他的方法确定了机械结构没有问题
  2,触摸屏上显示的马达到位位置数据是ok的
  3,回一次原点后,位置对了,跑一段时间后位置又飘了
  4,偏移的方向都是往一个方向
  5,设备有点老了,2002年的设备,不过性能很正常。出现此故障有半年了

    在此求助大神,小弟谢过先!
eledesigner
懂一点点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1809 个
工控威望: 2071 点
下载积分: 2723 分
在线时间: 2233(小时)
注册时间: 2009-08-21
最后登录: 2024-12-23
查看eledesigner的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-24 08:37
指令脉冲数对吗
楼主留言:
请问指令脉冲数怎么看?用安川伺服的软件监控吗?
eledesigner
懂一点点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1809 个
工控威望: 2071 点
下载积分: 2723 分
在线时间: 2233(小时)
注册时间: 2009-08-21
最后登录: 2024-12-23
查看eledesigner的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-08-28 15:00
引用
引用第14楼u54ut50于2018-08-28 12:58发表的  :
统一回复:
  解决办法:把QD75D4的参数备份出来,再重新覆盖写入一次。
这让我想起来,几年前碰到的一个故障,一个QD77MS16模块,第2轴直线电机只要一运行,包括原点复位,就会抖动。然后报警。搞了几天只要能想到的问题可能性都尝试过了。最后快憋死了。没辙了,换模块吧。换了模块写了参数,好了。把原来的再装回去,重写数据覆盖。ok了
  

呵呵
楼主留言:
有时候是我们的思维进了死胡同了,比如干扰,生产车间里到处都是干扰源,伺服驱动器本身就是个干扰源,干扰无处不在。设备岂不是无法开起来?光纤的总线没有脉冲出来,那被干扰从何说起呢?