楼主  发表于: 2018-08-22 19:16
各位大哥好,小弟想请教下5U和伺服缸回原点的问题。伺服缸上下两个磁性开关,选取一个做原点的话,用5U的DDSZR回原点指令,总觉得会不会DOG点时间接触太短了过冲了或者发生什么乱子,没经验想问下各位。以前3系列回原点都是用慢速的DDRVI回去,然后清零一下D8340,这样做原点的。有经验的大哥发表一下经验,谢谢!
多多学习
不习惯ta
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 191 点
下载积分: 944 分
在线时间: 62(小时)
注册时间: 2018-04-16
最后登录: 2024-07-11
查看不习惯ta的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-23 15:39
首先纠正下 5U不叫D8340它叫SD5502  其次是DSZR不是DDSZR,再远点回归指令速度是可以设置的,包括回归速度零点爬行速度,当回零指令执行伺服按照回归速度回零,到原点信号上升源时降为爬行速度,到原点信号下降源伺服停下,SD5502清零,怕冲出去的话可以降低回零速度与爬行速度,条件不允许的话加装原点信号也行