楼主  发表于: 2018-08-22 19:16
各位大哥好,小弟想请教下5U和伺服缸回原点的问题。伺服缸上下两个磁性开关,选取一个做原点的话,用5U的DDSZR回原点指令,总觉得会不会DOG点时间接触太短了过冲了或者发生什么乱子,没经验想问下各位。以前3系列回原点都是用慢速的DDRVI回去,然后清零一下D8340,这样做原点的。有经验的大哥发表一下经验,谢谢!
多多学习
1406606700
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 207 个
工控威望: 1130 点
下载积分: 3716 分
在线时间: 370(小时)
注册时间: 2016-10-12
最后登录: 2024-09-28
查看1406606700的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-23 15:47
楼主你好,你以前的回原方式是硬件机构限制,没法像三菱手册里的那样正常回原才用你那种方式的,实际上你那种方式精度没有正常回原点准的。。