GX Works2软件用几年了,这段时间在研究FB功能块编程方法,感觉蛮好用的,现在卡到一个壳了,来这里求助一下大神。我想把FX3U-1PG的参数设置做成一个功能块,这样在用多个定位模块的时候,我直接拖用FB功能块,填上相关参数就OK了,现在就卡在#25号参数,我要写的程序是: TO K0 K25 K3M0 K1,我想把K3M0做成FB功能块的输入局部变量,但是做出来的功能块用不了,提示错误。但是,From K0 K28 K3M20 K1,读取状态的K3M20做成输出局部变量的组合位元件却一点问题都没有,有没有哪位大神有高招解决此问题呀!
mosheng1234
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 210 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 2961 分
在线时间: 649(小时)
注册时间: 2012-06-21
最后登录: 2025-01-15
查看mosheng1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-18 20:08
图片:
不太明白你的意思
mosheng1234
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 210 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 2961 分
在线时间: 649(小时)
注册时间: 2012-06-21
最后登录: 2025-01-15
查看mosheng1234的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-08-20 10:09
引用
引用第7楼拉你去撞墙于2018-08-18 21:34发表的  :

能看看你的FB程序是怎么写的吗?



随手创建的,没保存,就写了一点,你看我附图里的注释就知道怎么写了,比你多的就只有一个output而已,你的报错应该是没有output,三菱梯形图程序要求连接到右母线。你试试是不是这样子的
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(拉你去撞墙) 真诚感谢!确实是这个原 ..
    mosheng1234
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 210 个
    工控威望: 1051 点
    下载积分: 2961 分
    在线时间: 649(小时)
    注册时间: 2012-06-21
    最后登录: 2025-01-15
    查看mosheng1234的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2018-08-20 11:50
    引用
    引用第15楼拉你去撞墙于2018-08-20 11:46发表的  :

    加上输出后,FB程序确实可以在主程序那里调用了,但是调用后主程序编译又报错


    发图出来看看