zengtie1991
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 169 点
下载积分: 1436 分
在线时间: 57(小时)
注册时间: 2013-05-30
最后登录: 2018-09-24
查看zengtie1991的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-29 15:11
请教一台威纶触摸屏MT8102IE与5台FX3UPLC通信进行数据读取与传输,小弟有一个项目分别是5台设备组成一条自动化生产线,用5台FX3UPLC加一个触摸屏MT8102IE,触摸屏用来控制这5台3UPLC,请问各位老师有什么方法?
wworko
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 179 点
下载积分: 858 分
在线时间: 105(小时)
注册时间: 2013-05-15
最后登录: 2023-11-15
查看wworko的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-29 16:32
1控5,通讯的时候会很卡的。特别是马达控制部分要小心一点,触摸屏已经没有按JOG运行,PLC还有延时一段时间才接停止指令的。建议用以太网通讯,就没有那么卡。如果要使用232通讯,要设置站号。
楼主留言:
我想用3U-485ADP,把5台PLC全部并起来,再和屏连起来,用modbus协议,没有用过不知道效果怎么样,232好像不行吧,
还有请问一下如果用以太网,是再每个plc上加一个以太网模块3u-enet-l吗?
还有用以太网模块是不是把所有的PLC加触摸屏接在交换机上?