求助几个问题:
方案是1200通过PN控制三个伺服,现在回原点,JOG,位移功能都已实现,
1.速度设置问题,假如设置参数为10,驱动器面板当前速度就显示60,总是以6倍方式,这个该怎么解决?
2.伺服当前位置一直在闪烁,200.00或者199.99或者200.02一直跳,这个如何处理?
我是用的当前值等于设定值导通一个定位标志位,这样闪烁的话抓不到这个标志
3.然后就是定位跑一段距离,停止之后总是往回跑顿一下,移动中也会顿挫,伺服调试软件一键优化后还是这样,是哪个参数没调好?
有遇到这样的问题麻烦赐教,谢谢了
小布拉
擺个ㄗòsらˇ☆';...播出蕞媄麗啲记忆
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 122 个
工控威望: 3795 点
下载积分: 21198 分
在线时间: 167(小时)
注册时间: 2008-12-29
最后登录: 2024-06-24
查看小布拉的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-27 15:11
你通过PN口连接的是总线伺服吗,为什么要用当前值与设定值比较呢,难道没有功能块能直接输出完成结果吗
┕☆
         .資料再好.    .吔只褆點綴′
         .想説嘚話全在訫裡... .資料.隨心爾變-...