师傅们,小弟有个问题,请问如何编程能够使旋转编码器的旋转与否转化为开关量信号?即转的时候输出1,不转的时候输出0,plc应该如何编程呢?
yrm258
人生就像一台PLC。人可以选择谁的指令,PLC没有选择。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 356 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 1125 分
在线时间: 90(小时)
注册时间: 2015-09-11
最后登录: 2024-10-07
查看yrm258的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-23 10:43
plc上的高速计数功能就能捕捉编码器的信号,读出这个数值,再用个比较指令,不=0就输出。OK