用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
三菱PLC 流程学习问题
上一主题
下一主题
阳光2260
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
31 个
工控威望:
90 点
下载积分:
766 分
在线时间: 14(小时)
注册时间:
2018-01-13
最后登录:
2019-08-24
查看阳光2260的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-07-21 16:39
只看楼主
|
小
中
大
请教大家个问题:
1、三菱PLC程序,程序开始使用m8002初始化一些数据后,开始执行主程序。
2、主程序以FEND指令结束,在主程序中调用了好些个call子程序。
3、FEND下面主要是call子程序,然后程序以END指令结束。
请问,PLC程序执行流程,当遇到FEND指令后,是否还执行FEND下面的子程序,然后到END指令,
还是遇到FEND指令后,直接到END指令啊?
分享
spirita
初级工程师
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
125 个
工控威望:
1352 点
下载积分:
11392 分
在线时间: 542(小时)
注册时间:
2017-12-22
最后登录:
2024-11-22
查看spirita的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-07-21 16:52
只看该作者
|
小
中
大
fend主程序结束标示
主程序一直扫描执行
子程序不调用不执行
所以,你说整个程序怎么运行
分享
阳光2260
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
31 个
工控威望:
90 点
下载积分:
766 分
在线时间: 14(小时)
注册时间:
2018-01-13
最后登录:
2019-08-24
查看阳光2260的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2018-07-21 17:04
只看该作者
|
小
中
大
我现在测试下来,主程序执行到FEND后,主程序调用的子程序不执行,但是执行了子程序中调用的子程序。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
三菱PLC 流程学习问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问