bg4igy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 135 个
工控威望: 291 点
下载积分: 1154 分
在线时间: 165(小时)
注册时间: 2011-10-27
最后登录: 2024-11-12
查看bg4igy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-20 09:16
台达DVP28SV11T2   做了两个伺服回原点的指令,在多次开关PLC的RUN/STOP的开关,发现两个问题,请教各位老师:
DZRN 回原点指令,
1、CH0   D1336   每次从STOP拨动到RUN都会自己清零,每次都是减数值的,手册上有说明是断电记忆的。
2、CH1   D1338   每次从STOP拨动到RUN是有记忆的,不会清零。但是有时正向加数值,有时反向减数值,没有规律,手册上有说明是减数值的,这就造成丝杠回原点,有时正向运动有时反向运动,就出错了。

迪迦奥特曼
宁静是奢侈的奢求。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 329 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 2458 分
在线时间: 119(小时)
注册时间: 2018-03-30
最后登录: 2024-08-30
查看迪迦奥特曼的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-22 17:42
我也有同样的情况,不过看了手册,知道了回原点是从脉冲递减为0的方向运动
宁静是奢侈的奢求。