台达DVP28SV11T2   做了两个伺服回原点的指令,在多次开关PLC的RUN/STOP的开关,发现两个问题,请教各位老师:
DZRN 回原点指令,
1、CH0   D1336   每次从STOP拨动到RUN都会自己清零,每次都是减数值的,手册上有说明是断电记忆的。
2、CH1   D1338   每次从STOP拨动到RUN是有记忆的,不会清零。但是有时正向加数值,有时反向减数值,没有规律,手册上有说明是减数值的,这就造成丝杠回原点,有时正向运动有时反向运动,就出错了。

langui
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1538 个
工控威望: 1761 点
下载积分: 6246 分
在线时间: 640(小时)
注册时间: 2014-06-16
最后登录: 2024-10-10
查看langui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-23 09:34
信捷XDM 10轴的定位PLC出现过有时候方向出现错误的情况,概率大概是1%