张兆楠
番茄先生
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 314 个
工控威望: 456 点
下载积分: 3067 分
在线时间: 277(小时)
注册时间: 2014-04-07
最后登录: 2024-09-18
查看张兆楠的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-19 15:36
S7 1200/1500 PN以太网连接控制V90 PN伺服。有两种方式,1工艺对象添加设置,使用工艺指令Motion  control 来控制。2通过FB284 功能块控制。

我现在学习中用的FB284,调试过程中遇到了一些问题:
1.JOG速度、回原点速度不可在触摸屏做变量设置,需在驱动器里写死,感觉不人性化,有没有什么其他方法?
2.回原点,碰到正负极限之后的运动方式,供应商告诉我要在程序里做禁止运行,不能实现碰到极限反向运动继续寻找原点,三菱
FX3U都可以实现,还是说 我的方式不对?

因为第一次用西门子做三个轴项目,还不是很懂,请教一下最好选哪种控制方式,两者在控制效果上一般选哪个?
谢谢
张兆楠
番茄先生
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 314 个
工控威望: 456 点
下载积分: 3067 分
在线时间: 277(小时)
注册时间: 2014-04-07
最后登录: 2024-09-18
查看张兆楠的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-20 16:58
引用
引用第2楼湛蓝小尔于2018-07-19 16:43发表的  :

我用的MC,但我认为FB284应该更好用的,不然,没必要再推出这个库指令了,
可以的,到达极限位置,反转,至原点。你看组态里,是不是,有个操作,到达极限位置,反转,会原点。

MC是可以实现碰到极限反转运动的,284没找到组态
张兆楠
番茄先生
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 314 个
工控威望: 456 点
下载积分: 3067 分
在线时间: 277(小时)
注册时间: 2014-04-07
最后登录: 2024-09-18
查看张兆楠的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-08-02 08:47
引用
引用第7楼huangfajia于2018-08-01 12:17发表的  :
我做的项目是带三个V90PN,用的FB284,感觉挺方便的 [attachment=224425]  [attachment=224426]  [attachment=224427]

可否发我一下案例,哈哈