sunnykmc
SunnyKMC
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 286 个
工控威望: 3745 点
下载积分: 28918 分
在线时间: 413(小时)
注册时间: 2014-04-20
最后登录: 2024-08-27
查看sunnykmc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-16 16:35
请问各位前辈
程式中用Timx时要触发抓取资料
但使用timx时一段时间,如5分钟总是多个1秒出来
因用Timx时程式感觉有周期问题,
时间要抓的最小单位为0.1秒作累加
若使用周期计时Task,有具体做法给小弟参考?

目前使用触摸屏的作法解决,
但以后若换了触摸屏又得研究触摸屏的使用
若PLC使用周期Task,来周期计时有具体做法?
编号及输出要如何使用
PLC目前使用CP1H或CP1E

查到周期Task编号有4与14
只是时间周期到要如何处发使用

14:重置后开始
4:不重置便开始
[ 此帖被sunnykmc在2018-07-16 17:22重新编辑 ]
廖俊斌
技术交流,微信:qq719157978,扣扣:7191579
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 123 个
工控威望: 221 点
下载积分: 54597 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2017-05-14
最后登录: 2024-08-12
查看廖俊斌的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-17 21:35
可以使用系统0.1,0.02时钟脉冲和计数器配合做成计时器。断电保持,还稳定。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(sunnykmc) 真诚感谢!
    廖俊斌
    技术交流,微信:qq719157978,扣扣:7191579
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 123 个
    工控威望: 221 点
    下载积分: 54597 分
    在线时间: 63(小时)
    注册时间: 2017-05-14
    最后登录: 2024-08-12
    查看廖俊斌的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-09-21 14:55
    使用0.02的系统脉冲啊,这还不够快?
    廖俊斌
    技术交流,微信:qq719157978,扣扣:7191579
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 123 个
    工控威望: 221 点
    下载积分: 54597 分
    在线时间: 63(小时)
    注册时间: 2017-05-14
    最后登录: 2024-08-12
    查看廖俊斌的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2018-09-21 15:30
    引用
    引用第7楼sunnykmc于2018-09-21 15:02发表的  :


    目前是卡PLC扫描周期的问题
    约5分钟出现延递1秒

    .......



    那你可以尝试使用高速,超高速计时器。或者使用定时中断,定时中断不受扫描周期的影响。