引用
引用第3楼湛蓝小尔于2018-07-17 08:36发表的 :
你到底需要发送什么样的数据,我给你举个例子
有Bit也有INT也有dint。
所以统一按BYTE发的,现在的问题就是接收到以后,用那种方式引用收到的数据。我上贴中有图,请帮忙看一下是否正确。
是否是这样的,比如A (PLC)发送到B(PLC) 12个BIT、5个BYTE,3个INT。那么在A的发送块 依次建立12个BIT、5个BYTE,3个INT。
同样,在B(PLC)接收块里依次建立12个BIT、5个BYTE,3个INT,然后发送和接受指令的LEN长度都定为13个字节,这样是否正确?
[ 此帖被jzzjzq在2018-07-17 16:27重新编辑 ]