做了那么多的电路,第一次遇到这个问题:正常是程序写多少脉冲PLC就发送多少脉冲,伺服驱动器就接收执行多少脉冲。但现在发现伺服会多走,监控伺服驱动器脉冲数会多接收十几个到几十个脉冲,再监控程序里D8140的数值也是跟伺服驱动器上显示的数值一样,那是PLC有问题吗?有没有前辈遇到同样的问题帮忙解答一下!
让爱在你我的心里流动。。。。。
langui
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1538 个
工控威望: 1761 点
下载积分: 6246 分
在线时间: 640(小时)
注册时间: 2014-06-16
最后登录: 2024-10-10
查看langui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-16 08:05
我觉得是伺服的问题,伺服接收的脉冲和PLC的一样,说明脉冲数量没有错,也就是没有干扰脉冲。有可能伺服刚性不好走多了,你最好监视编码器的数值,那个是最准的。多多少脉冲都能看得到。