lj2071101
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 61 个
工控威望: 222 点
下载积分: 694 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2009-05-13
最后登录: 2025-01-25
查看lj2071101的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-13 10:42
三菱PLC M8002指令 是通电导通一次  还是扫描一次 导通一次
蒲城风信子
微信QQ1733946494
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 554 个
工控威望: 776 点
下载积分: 1304 分
在线时间: 285(小时)
注册时间: 2014-12-11
最后登录: 2025-02-05
查看蒲城风信子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-14 11:03
上电后第一个扫描周期接通一次